Добавлено: Пт Янв 16, 2009 9:01 pm Заголовок сообщения: Панель управления не видит контроллер PCS1.C823. |
|
|
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,ответ:Была смонтирована окрасочно-сушильная камера"SkyLine Posejdon".Приточный и вытяжной эл.двигатели управляются инверторами,которые в свою очередь управляются контроллером PCS1.C823,как и ещё два серводвигателя заслонок.Програмирование режимов осуществляется с сенсорной панели GP2301 SC41-24V.Шкаф управления был поставлен в сборе,с панелью управления ОСК соединяется двумя кабелями(один имеет разъём Serial connector(Host I/F 25-pin),жилы другого пронумерованы бирками-не ошибёшься.Поставщиком было заявлено,что всё оборудование преднастроено(просто всё соединяется и тут же начинает работать).На деле при включении рубильника с PCS1.C823 происходит следующее:включается,гаснет,через секунду зажигается постоянно ЖЁЛТЫЙ светодиод,через секунд 15-20 слышится щелчок реле,на панели упр. оск зажигается аварийная лампа и на сенс.панели появляется надпись"PLC not connected(02:FF)".Целостность соединительных кабелей,как и соответствие номеров колодкам проверено.Была недопоставка датчика давления-грешили на его отсутствие.После его подключения ничего не изменилось.Вопрос:в чём может быть проблема и,если можно,способы её решения непродвинутым человеком.Заранее благодарю за помощь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 12:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Желтый светодиод означает, что программа в PCS1 запущена и нормально работает. Сообщение "PCL not connected" означает, что нет связи между панелью и контроллером.
Похоже, что проблема все-таки в кабелях или настройках панели. Прозвоните кабели, убедитесь, что контакт в зажимной клемме надежный, разъем вставлен до упора.
Панель GP2301 SC41-24V не наша продукция, поэтому по ней совета дать не могу, возможно сбились настройки, надо заново настроить на требуемый порт. Большего по данной информации сказать не могу. Обратитесь к производителю для большей информации.
Для проектировщиков - старайтесь при разработке использовать Web-панели Saia-Burgess. Они немного дороже, но проблем со связью гораздо меньше, а возможностей больше. |
|