Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Olkosa
Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 9:22 am Заголовок сообщения: Острая проблема с передачей данных |
|
|
Острая проблема с передачей данных:
Используется прямое соединение. PCD2 - OPC Сервер. (порт 0 - COM порт ПК)
До недавнего времени все работало. Произошло отключение питания контроллера, после восстановления перезагрузили контроллер, перезагрузили ПК. Но OPC Сервер перестал видеть данные с PCD2.
Контроллер работает нормально, кабель для передачи данных проверили, прозвонили, преобразователь RS232/USB тоже проверили, а связь не восстанавливается. Подскажите в чем может быть причина.
Никогда такого не было. Может что-то произойти с OPC Сервером (Merz OPC). Все ПО приобреталось и на все есть лицензия. Версия PG5 1.3.120. Пару месяцев назад я ездил на объекты и все проверял и обновлял программы. Подскажите, что делать?
В связи с тем, что объект находится далеко от меня - у меня только описание произошедшего со слов людей которые эксплуатируют эту систему. Система была запущена еще в 2006 году. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 1:27 pm Заголовок сообщения: Порт связи? |
|
|
Могу предположить самое неприятное - вышел из строя порт 0. По идее, если программа не слетела, то проблема скорее всего аппаратная.
Или какая-нибудь пустяшная, типа обновили Windows, a брандмауэр порт USB заблокировал. Кстати, это тоже проверьте. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Olkosa
Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 6:26 am Заголовок сообщения: |
|
|
Точно точно, я в другой теме уже задал вопрос. Вышел из строя порт 0. Я проверил на объекте. Теперь что делать? Можно ли отремонтировать этот порт? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 7:57 am Заголовок сообщения: Острая проблема с передачей данных |
|
|
К сожалению, порт не ремонтируется. Если это, конечно, порт 0.
Куда подключен кабель связи? Если к разъему на фронте корпуса, то да, это порт 0. Только замена контроллера.
Или найти умельца, который заменит интерфейсную микросхему, под свой страх и риск. Но результат не гарантирован. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Olkosa
Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 8:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
Да это порт 0. У вас может есть такие умельцы? У меня есть еще один неисправный контроллер такой же, но он при включении начинает дымиться, т.е. появляется запах жжения. Как мне сказал заказчик - он сгорел в момент когда были скачки напряжения. Может его можно починить? Я наверно в столице появлюсь на выставке ПТА, я видел вроде вы там будете? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 9:39 am Заголовок сообщения: |
|
|
Да, на ПТА будем.
Не обещаю, но везите, посмотрим, чем сможем помочь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|