Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Smirnov_Sergey
Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 14
|
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 7:06 am Заголовок сообщения: Что потребуется для подключения к ModBus? |
|
|
Стоит задача подключения к климатической системе посредством ModBus. Предполагаю использовать PCD2. Что может потребоваться для подключения? Аппаратный модуль, например PCD7.F110. А из библиотечных ф-ий, что нужно?
Спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Punchito
Зарегистрирован: 28.05.2008 Сообщения: 6
|
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 1:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Библиотека ModBus |
|
Вернуться к началу |
|
|
Smirnov_Sergey
Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 14
|
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 8:15 am Заголовок сообщения: |
|
|
Т.е. можно взять обычный модуль расширения с интерфейсом RS-485 и купить библиотеку с ModBus? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 2:04 pm Заголовок сообщения: Modbus |
|
|
Если PCD2 старый, то понадобится библиотека Modbus от Engiby.
Если новый, то подойдет библиотека Modbus от Saia-Burgess. Поддерживается Modbus RTU, ASCII, интерфейсы RS-232, 485, 422, Ethernet.
Engiby больше не будет поддерживать драйвер Modbus, поэтому имеет смысл купить драйвер от Saia. Но он работает только на новых контроллерах PCD2.M5xxx и PCD3 c прошивкой от 1.10.
В этой прошивке так же реализованы все новые функции операционной системы. Категорически рекомендую переходить на новые контроллеры. У них только один недостаток - LON будет реализован только на Ethernet-е. Но уже ведутся разговоры о необходимости модуля LON TP/FT-10. Так что в ближайшее время будем ждать анонса. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|